说实话。。这个真是我在国内第一次看 SLA 补偿的云服务公司:
6 w4 n3 _' } Z& U# i3 h# e- h. H; }1 X' j
- 尊敬的用户:
. u1 [6 O u2 c/ e# k - 2 S- p: l2 m! h0 r
- 因广东1区(GD1)所在IDC遭遇雷暴天气引发电力故障,昨天下午QingCloud广东1区全部硬件设备意外关机重启,造成QingCloud官网及控制台短时无法访问、部署于GD1的用户业务暂时不可用,对此我们深表歉意。现将事故完整过程报告给您:: T* |' h7 d9 ]) j0 H: L
2 \! E$ S: `, [% y, n V1 \2 f- 13:48,我们收到GD1硬件及网络告警,并发现官网及控制台无法访问;工程师马上进行系统状态检查,发现GD1所有硬件设备出现重启;随即我们与GD1所在的IDC运营商沟通询问机房情况,同时排查其他可能导致设备重启的原因,并着手恢复管理服务(KS);其间,我们收到大量用户反映GD1业务中断;
; G+ `+ W3 Q! `/ f! a* ~& `
7 D, Q7 z: ], o( {4 Y% U- 14:08,操作切换DNS以恢复官网及控制台;
2 V- }/ |% {1 U& q- O1 V+ o6 p - : p& r# ^: P _( b" y
- 14:23,我们从IDC运营商处获知由于机房所在地区出现雷暴天气,机房因雷击引起UPS异常,机柜瞬时断电再加电,从而导致了青云的全部物理设备异常关机与重启;
+ Z) a8 J& P8 m
1 t1 [5 v" w" I( O- 14:38,GD1的管理服务恢复,Bots系统恢复,开始恢复用户主机;用户可以访问GD1资源;DNS完全生效,官网及控制台访问恢复;
& J/ K4 R/ a9 ~
$ c! A$ M4 o5 i/ z) b- l- 15:15,内网DNS Server恢复;系统持续检查环境和帮助用户恢复业务;' i) \( R& V! Z
( |. f% E2 u! {0 V( r1 e- 16:19,GD1业务完全恢复,进一步检查后,于16:30分发布恢复公告。
! r Y b3 t% ~ - + n9 ~9 ^8 n& E S
- 本次严重故障从设备重启到用户业务恢复共耗时2小时31分钟,系统数据和用户的业务数据未出现任何丢失。; z. r! i; o/ [) v3 R& r9 c- t- ^: k
$ q [6 s7 T2 e- 针对本次故障对您的业务造成的影响,我们对受影响的资源按照故障时间的10倍进行赔付,总共是2.5小时 × 10 = 25小时,赔付将以系统赠送的形式给大家进行发放。您可以在 充值记录页 进行查看。 K+ @, Z8 m$ P5 u4 K; Y
- / w( i. ^ v8 k
- 再次,向您表示深深的歉意,也希望在您的支持和帮助下,不断提升我们的服务水平。 您也可以通过下述链接了解关于故障的更多细节。2 ]# K/ i$ e" y/ Y# c
- 8 D/ S/ T1 l+ ~5 H/ G3 F
- 关于2015年6月6日青云QingCloud广东1区(GD1)机房电力故障的详细说明' L& M! {- Z8 }% G2 N9 h1 t
7 F0 f6 D: {2 e' Q7 _- 青云QingCloud
复制代码 8 s! E3 b, r' z/ p0 W p
8 R+ |9 q& [$ v V9 ~) y( S6 x$ }, `认认真真做事。。必定能成功7 g& W% Y1 i1 Q/ }0 t' ]
|
|