% R/ D3 B o1 Q, }3 c% e- 因广东1区(GD1)所在IDC遭遇雷暴天气引发电力故障,昨天下午QingCloud广东1区全部硬件设备意外关机重启,造成QingCloud官网及控制台短时无法访问、部署于GD1的用户业务暂时不可用,对此我们深表歉意。现将事故完整过程报告给您:8 b- U! {7 Q1 u$ B& u# c
- 0 H* [; O, n; D3 _
- 13:48,我们收到GD1硬件及网络告警,并发现官网及控制台无法访问;工程师马上进行系统状态检查,发现GD1所有硬件设备出现重启;随即我们与GD1所在的IDC运营商沟通询问机房情况,同时排查其他可能导致设备重启的原因,并着手恢复管理服务(KS);其间,我们收到大量用户反映GD1业务中断;
, `2 D% i \. c( J S j; `# V& J
8 \3 s# S. j* S, P- ~- 14:08,操作切换DNS以恢复官网及控制台;, d' F2 H2 j5 D/ m' q8 t
- ; @$ m! E0 I! a& c' M
- 14:23,我们从IDC运营商处获知由于机房所在地区出现雷暴天气,机房因雷击引起UPS异常,机柜瞬时断电再加电,从而导致了青云的全部物理设备异常关机与重启;3 U4 f8 `0 ]% g3 ?: y' t1 U
8 z2 O8 h& i1 p: N5 L4 _- 14:38,GD1的管理服务恢复,Bots系统恢复,开始恢复用户主机;用户可以访问GD1资源;DNS完全生效,官网及控制台访问恢复;
: \8 B4 p) `1 D - / l( [" a% o* A* N7 ^" o, a* H
- 15:15,内网DNS Server恢复;系统持续检查环境和帮助用户恢复业务;* w( y; t1 W3 S3 r7 V
5 n0 O! G1 d5 ^5 V7 r2 a/ J- 16:19,GD1业务完全恢复,进一步检查后,于16:30分发布恢复公告。
. R' B$ Q( i# ^% ?
! ^# p }3 S; w9 B& z& M- 本次严重故障从设备重启到用户业务恢复共耗时2小时31分钟,系统数据和用户的业务数据未出现任何丢失。. W7 B! c% b/ @+ {& m0 y7 w
# H, s7 ~6 R$ A0 [1 d4 R: p! I! D- 针对本次故障对您的业务造成的影响,我们对受影响的资源按照故障时间的10倍进行赔付,总共是2.5小时 × 10 = 25小时,赔付将以系统赠送的形式给大家进行发放。您可以在 充值记录页 进行查看。
1 s3 ?+ t# G8 P' b1 v3 E+ @/ K# i! Y
9 }- p ]- v5 _4 j' M2 h- 再次,向您表示深深的歉意,也希望在您的支持和帮助下,不断提升我们的服务水平。 您也可以通过下述链接了解关于故障的更多细节。) f/ Y+ u- A& |; w9 b
" v' a: z8 ]- M) L( A- 关于2015年6月6日青云QingCloud广东1区(GD1)机房电力故障的详细说明