0 F: }8 m' p' e* Z. R1 E5 g 2 C6 s( }3 R1 A. m6 D; Q, Q5 D说实话。。这个真是我在国内第一次看 SLA 补偿的云服务公司: 4 J5 j8 B, k, f9 q! s, F3 k/ Q: ~& U! |# f; w+ L0 d
尊敬的用户: ' U7 Q! O8 O) \ L9 p
+ B+ C4 P8 }: j. N+ m2 E; o
因广东1区(GD1)所在IDC遭遇雷暴天气引发电力故障,昨天下午QingCloud广东1区全部硬件设备意外关机重启,造成QingCloud官网及控制台短时无法访问、部署于GD1的用户业务暂时不可用,对此我们深表歉意。现将事故完整过程报告给您:( K' l( W" S/ P3 E. B+ e7 q
! i: H7 L/ r$ j) A L
13:48,我们收到GD1硬件及网络告警,并发现官网及控制台无法访问;工程师马上进行系统状态检查,发现GD1所有硬件设备出现重启;随即我们与GD1所在的IDC运营商沟通询问机房情况,同时排查其他可能导致设备重启的原因,并着手恢复管理服务(KS);其间,我们收到大量用户反映GD1业务中断;, R6 s' [% G$ }+ f$ F
8 |6 c( x T) T0 n2 o/ F' M
14:08,操作切换DNS以恢复官网及控制台; ( v/ w# @6 y; H( j
' F7 o* R4 l: j: P0 D! g W+ ]
14:23,我们从IDC运营商处获知由于机房所在地区出现雷暴天气,机房因雷击引起UPS异常,机柜瞬时断电再加电,从而导致了青云的全部物理设备异常关机与重启; . a6 E2 i# s# o" e! t